回复:6SE70经验之谈

小成熟

  • 帖子

    102
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-18 00:12:43

17楼

quote:以下是引用燕狂徒在2010-06-16 12:08:08的发言:
我们的经验是购买变频器的整体备件和选件板卡,其中CUVC板应该多备一些,有条件的话可以备风扇,如果把变频器里的每件东西都单独买回来,那价格恐怕要比订购一个整体备件贵多了,另外在变频器报不明原因的故障时,排除外部因素,那么首先更换CUVC,不行的话就更换变频器整体,下线的变频器可以慢慢修理,也可以攒到一定数量请SIEMENS的人来修,这样对于重要的生产线可以把停产损失降得比较低。另外如果想降低备件费用,还可以以大代小。但是针对6SE70这种变频器来讲,我个人认为备件数量越多越好,这种变频器已经10几年了,听说快被新系列取代了,恐怕以后的备件会越来越贵,越来越难买。

玖龙纸业!听过没有?我们平时就是报备品备件。各种板件都买回来。
我们另一条生产线是使用SinamicsS120系例。
今天老生产线MasterDriver系例又出大件事,5个400KW的传动点IVI接口板坏了。由于热电厂停电了两天(此次经验不足,估计停电时间长,板件受潮?)一送电就报F023,打开Drivermonitor,R833逆变器的温度只有10度,测量变频器温度传感器,阻值很正常,一个是10K,一个是7.5K(一个装在IGBT散热块处,一个装在变频器接电机线出口处,两个检测都回到IVI接口板。)首先拿一台更换CUVC,下载好参数,还是报0F23华无法复位。于是断定是IVI接口板问题,更换一块,送电恢复正常。
我也觉得奇怪,为什么会坏IVI接口板?各位分析一下。
用心学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。