回复:求助:SINUMERIK 802D sl 运行中的问题~

SonicYouth

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-18 10:16:40

7楼

quote:以下是引用小小弟在2010-06-04 11:07:01的发言:
这个报警的意思是说 电机在极值的运行时间超过了参数P2177里面的设定时间,所以电机被所,你看看机械是不是卡死,最好空载看看电机转动是否OK

谢谢 这个报警不是经常出现 这机床现在24小时工作 昨天晚上报警很多次~
新手上路 请多关照