回复:上位机通讯异常与变频器电磁干扰问题探讨

ankaona

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    232
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2007-06-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-06-18 11:18:31

7楼

其实还有一种可能,有一个故障报警肯定来源于哪个ABB变频器的故障输出点,具体是控制那台设备根据电路图,应该很清楚,我想说的是ABB继电器输出设置参数可能没设好(比如设置为RUN,但实际你们把它当成故障报警来看,接线也是按故障信号接线,这样运行就报故障,).当然,还有一种可能,就是ABB输出继电器会坏,会一直报故障.,也可能是故障电流设的过低,或者电流检测元件出问题.
至于3台同时报错,可能软件设置人为一台错,其它2台延时后不清除故障或不启动就故障报警.