发布于 2010-06-18 14:17:36
3楼
在网上找到这些解决方案:
过压原因:
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题
对策:1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元 4.检查接地
它主要检测的是直流母线电压.如果您的设备是负载接地短路,在启动的时候,输出电流很大,但在很短的时间内(几十毫秒),电流又没有完全达到过电流的阀值,变频器本身会调节输出频率,通常会降低输出频率,这样就造成在这时刻电机实际频率大于变频器输出频率,部分能量回馈,造成母线电压升高,从而报F002故障。
可是,我们的设备是运行1小时左右就出现这个问题了。
学习学习再学习