10兆欧是不能送电的,应用高压摇表测在300兆以上,如何环境潮湿造成电机绝缘下降,可以先测一下电机绝缘的吸收比,确实潮湿了要进行干燥处理,最终电机能否上电运行得靠电机耐压试验,直流耐压试验值应37.5KV,泄漏电流小于30微安,不平衡系数不大于2。