因厂里滑触线供电的斗轮机,接电器一相脱落,而斗轮机的行走变频器(6se70)继续运行导致损失加大。怀疑6se70没有缺相保护功能。用6se7018变频器带3.7A小电机进行实验。变频器不运行处在009状态,观察r006不缺相为540V左右,缺一相后为530V.运行以后缺一相,r006值与没有缺相值基本一样540V左右.且变频器输出不缺相。运行时间较长(4分钟左右),变频器没有任何故障,r004电流也没有变化。速度增减不影响。真是没想到70变频器没有进线缺相保护功能。(变频器的电机参数按电机铭牌输入。V/F控制)请各位大侠看看这个实验是否有少了那个步骤而导到缺相保功能没起作用。谢谢