quote:以下是引用灬菱乱灬在2010-06-21 00:28:19的发言:
你在程序中不必考虑4-20MA,这个是在硬件中已经转换成0-32000了,所以在程序中读出来的IW0就是一个0-32000的值了,然后你再用公式转换成0-100KPA就可以。

200有4~20mA的量程吗?
其实就是一个简单的方程组
Y=aX+b
把测量值和工程值的上下限代入到这个方程中,解出a和b