利用CP243-1实现S7224XP与上位机(组态王)以太网连接进行OPC通讯,普通网卡、标准直连网线,现在在公司办公电脑上已连接测试好了。问题:我现在用的网线也只有2米,看资料这样的网络最大只支持通讯距离10米,现场要求通讯距离最小也上百米了,怎样解决?一定要给出具体的硬件名称及货号,我看了很多资料,对于像“屏蔽双绞线(TP、TP Cord、TP软线)、工业屏蔽双绞线(ITP)以及光纤。连接两个设备的TP Cord电缆最长为10米,对于FC TP标准电缆连接距离可以达到90米,通常通过使用快连插座(FC Outlet)”这样的描述没有一点概念,主要是没见过实物,请大家帮忙了,或者介绍这方面的资料看看?马上要到客户现场去调试了。