对接地处理一直很困惑,近来通讯不稳定的问题有触痛了心病。在系统讨论区仔细看过,仍不得要领,请有实践经验的高手现身说法,本人不胜感激。
在一个项目中,有若干s7-200,开关电源,触摸屏,信号屏蔽线,浪涌保护器。
请教:
1、在一个系统中要作几个接地?强电,弱电,信号要分别接地么?模拟量怎么处理?可又有文章说国外提倡单点接地,头大了!
2、plc的pe端,传感器m端,开关电源(提供plc输入端电源)的直流负,开关电源的pe端,信号屏蔽线及浪涌保护器该如何接地?是否应将传感器m端和开关电源(提供plc输入端电源)的直流负连接?
3、曾用0.5平的屏蔽线自己焊接两plc的通讯线,不能通讯,改为1平后可以通讯,但不稳定,但是我看siemens官方的dp线好像连0.5平都达不到,这是什么原因呢?难道不仅仅是线径的问题,还有接地的问题么?
4、曾出现过若将触摸屏与plc连接,plc之间出现通讯时断时通的现象,但是将屏和plc断开后,plc正常的情况,什么原因?