quote:以下是引用日尧在2010-06-21 15:11:56的发言:
请问扩展模块的地址是直接延续CPU的地址还是从下一个字节开始?
比如说CPU214的最后一点输出是Q1.1,那么跟着的扩展模块开始地址是Q1.2还是Q2.0?谢谢!

数字量是8位编址。。一个模块没用满的位舍弃不用。。。从下一位的x.0开始编址
模拟量是两通道编址,占用一通道的模块,相邻的通道舍弃不用。。
工控猪!