发布于 2010-06-22 09:21:53
9楼
诊断信息贴的太多了。没必要。断电,重新上电,到停机。看这一段的诊断信息就差不多了。
从诊断信息看,有可能是电源的问题,从描述上看,加了隔离变压器,但是居然没看到更换PS307?!为什么?
个人建议:首先跳过隔离变压器,目的是为了能让故障尽快重现。其次,试着更换一个PS307,还有尽量检测一下市电的供电质量。此外,使用最小系统,就是电源+cpu运行,当然清除原来的所有程序,按实际情况组态下载。如果没问题,再逐渐的增加I/O模块。对了,还有,别忘了检查一下背板,是否有漏电等情况。
其实,软件方面的原因也不能完全排除,比如程序中是否使用了不存在的地址,或者使用了不正确的地址格式等等。这个比较好检测,就是清除程序,或者修改OB1,OB35、OB100等组织块,不调用任何程序运行。
没有个性的签名就别签了。