quote:以下是引用痛并快乐在2010-06-11 16:48:52的发言:
解释一下:
举例说明:电机参数:共81台30KW电机,用于驱动辊道。
采用公共直流母线的方式驱动辊道电机,直流母线下一共9台630KW逆变器,整流回馈部分采用3台800KW整流回馈单元并联。
现在觉得采用3台整流回馈并联有些浪费,想知道是不是可以2台整流回馈+1台整流并联,或是1台整流回馈+2台整流并联。当然整流部分的功率都是一样的。
想知道回馈部分的容量该怎样计算。
望楼上赐教,应该明白了吧
没见过你这种方式,你可以试一试,试完了发个结果,大家共同学习一下.