请教各位大虾关于840DE系统有关PLC停机中断的报警

已锁定

bosess

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-06-08

普通 普通 如何晋级?

请教各位大虾关于840DE系统有关PLC停机中断的报警

2400

20

2004-06-08 21:47:00

本人这里有一台数控龙门铣,在Y Z W 三向同时松开的情况下会不定时出现:
2000 PLC通信失败
3000 急停
810004 PLC停止/中止错误
三个报警。只要这三向同时松开,不管开不开车都会报警。但是只松Y Z 或只松Z W或Y W 中任意两向或者一向都不会报警。
开始认为是24V的线的虚接的地方,但所有的线都查到了报警依就出现。
后来又检查了一下PLC程序,用TOOLBOX5.1生成标准块,将PLC总清,重新传了一遍。但现在报警依就会出现。本人百思不得其解,请各位大虾指教。

谢谢这位大虾,你说的地线,我已经检查过了,我这台机床是2003 年9 月份出厂的,出厂以前也出过这个报警。情况完全一样。当时我的W轴电机的制动器的电压不够总用,后来又在电柜里加了一个24v电源。把那个电源的地线换粗之后,那个报警就不出了。但出厂之后现在又有了。而那根地线我们从来没动过。
说实话,我现在还不太明白那时的报警是怎么消失的。你说的PLC我都清空了,
用TOOLBOX5.1生成的标准块。但是FC块我没变过。如果真的有冲突我应该怎么查出来呢?请指教!