西门子电脑编程线缆

已锁定

Eric.zhang

  • 帖子

    125
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-02-07

普通 普通 如何晋级?

西门子电脑编程线缆

1785

14

2010-06-22 21:43:06

用的西门子的电脑,带MPI(DB9)接口的,原来那根线先丢了,能不能用普通的串口线代替(DB9),记得原来的线就有三根针,不知道连接方法
西门子电脑编程线缆 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。