看了前面几位前辈的发言,都挺有道理,DP总线从站的距离大于10米完全没问题。 终端电阻拨到ON 实际上是切断的是后面的站 设置此站位最后一个站,因此本站是通讯正常的;如果打到OFF,则连接后面的站,本站也是连接的。