MM430是可以从工频切换回变频器控制的。但不可能像新的S120那样“无间隙”切换。
要点是:
切换过程:
首先断开工频;
延时一小段时间,这段时间的长短看电机的大小(一般是r0384的2.5倍,可查看P0347);
延时过后,闭合MM430的输出(接通至电机。因为已去磁,不会发电);附加触点启动MM430变频器。
MM430必须以“捕捉再启动”的方式启动。根据可能情况选择P1200=1或4或其他(如果已经调试好,风机仅仅一个方向就用4)。
仔细参考P1203的说明,找一个最快的搜索速率,使变频器尽快“接手”控制。
如果发现捕捉转速搜索时,有震动,逐步减少P1202(捕捉电流)的值。知道比较满意。