创新的电路设计减少了电网谐波。电源的进线侧不再需要安装电抗器等选件。
上面这段话摘自G120的产品样本,注意,原文说的是不再需要,而不是说不能。
进线电抗器用于滤掉电压波形中的尖峰,或桥式整流换相产生的电压凹陷。此外,进线电抗器可以降低谐波对变频器和供电电源的影响。如果电源的阻<1%,就必须安装进线电抗器,以降低电流的尖峰值。
上面这段话是摘自MM4产品样本。

由此不难看出为什么PM250不需要加进线电抗器了。