V10软件已经升级了,从10年2月份出厂的V10变频器软件都升级了。新升级的V10变频器接线方式的C前加了个0,然后多了个应用宏0A00-0A05,P1200的默认值也改为1了。原先变频器忙碌时候显示的“-----”,改为显示“BUSY”。
软件升级后,明显感觉修改参数的时候反应变慢了。如果不适应升级后的软件,只需将升级前的面板换过来就可以了,硬件部分不变。
以后在调试V10的过程中,出现一启动速度就蹿到30-50Hz,然后慢慢再降为0,然后再按斜坡时间上升的现象就不要奇怪了,将P1200改为0就可以了。
真气人,软件升级竟然不出通知哦,搞的我接到客户的电话还莫名其妙的,还以为变频器有问题,最后跟SNC那边的工程师沟通才知道,原理软件升级。特别是出现在同一批供货里面有升级前的V10和升级后的V10,客户很容易理解为变频器有问题。
特发此贴,免得有人和我走一样的弯路。在V10使用过程中有任何问题,欢迎一起探讨。