quote:以下是引用米罗在2010-06-23 17:12:36的发言:
PLC程序上的是地址是VD100(液位工程值),如果触摸屏上相对应的写VW100可不可以啊

VD存储的是实数和双字整数
VW存储的是整数

你这样写肯定不行。。可以通过转换指令,转换成触摸屏可以显示的数制。。