回复:MM4变频器重载当功率放大一档选型时,只做普通调速应用,可以不修改电机等参数吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-23 23:18:58

4楼

不是这个意思。选择变频器“放大一档”。是指变频器可以提供更大的瞬时电流。
西门子的MM4xx(包括之后的G,S系列)都是智能型、多功能变频器,它已经包含了对电机的保护功能。
当你正确地输入电机参数,并经过变频器的检测后,运转时会自动计算电机的积累热量和一些保护极限参数,防止电机损坏。基本的原理是,根据运行电流(根据电机电流、定子阻值、风机散热型式)计算电机累积的热量平衡,当超过额定电流就开始积分,到达1.5倍(P0640)就会OFF2跳闸。
当你选择大一档的变频器时,你可以调整(例如MM440)过载参数P0640>150%的。但是它仍然会通过积分,计算何时应该跳闸。
如果你是冷态时,大电流启动电机,你的大一档选择就可能显示出优势。