3楼

刚才和SNC的工程师确认过了,这种控制方式不能实现。因为切换到远程以后,不管参数怎么设置,BOP上的旋钮都不起作用。
我就郁闷!那P1000=5还有什么意义?本地情况下不用设置P1000就是通过面板上的旋钮来调速,远程控制情况下设置P1000=5又不起任何作用。
上善若水