回复:S7-200符号表问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12200
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-24 11:29:13

4楼

反其道行之的一个方法:
如果你的程序想给破解者出点难题,让其上载上来的data block数据看似全无章法。从内存中上载数据,然后再下载到data block。这样,以后不管从内存还是eeprom,上载上来的,都是以字节为单位的数据,光从data blcok去看,已经看不出原来的数据类型。这个方法N年前使用过。不知现在是否有效,有兴趣的朋友自行试验。