quote:以下是引用ruixin2在2010-06-24 13:07:16的发言:
$a_in[3]是PLC中NCK模拟量输入4设定值,与DB10.DBW154,
当未配置NCK模拟量输入时,可以给它们赋值.

不好意思,有两处错:模拟量输入应该是$A_INA[n],且N从1开始