印象中是从 SimaticNet V6以后的版本开始,
都只能 插入一个 IE general.

没办法,这个是软件本身的限制。

同时需要注意,如果用SoftNet IE S7 Lean 授权,
那么SimaticNet + 普通网卡 只可以和 8个 S7 走以太网连接。

如果是SoftNet IE S7。
那么可以有最多 64个 S7 以太网连接。

对于你的项目本身而言,

如果要同时连接 2个普通网卡,
建议你用 Intouch 新版本的 DAServer,用SIDirect 那个,

可以建立多个 普通网卡到 S7的 TCPIP的通讯连接。

不要非用 Simaticnet 不可,
只要是西门子系统,能通讯上就行,能解决项目问题就行,嘿嘿。