回复:802D系统 611U驱动,380500报警怎么解决?

阳光520

  • 帖子

    161
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2009-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-24 15:12:38

5楼

380500 Profibus DP:故障驱动%1 编码%2值%3 时间%4
说明 %1=轴
%2=驱动的故障代码(P824)
%3=驱动的故障值(P826)
%4=驱动的故障时间(P825)
驱动的故障存储器的内容。
反应 显示报警。
解决 对于故障代码/故障值,参见驱动文献。
程序继续 报警会与报警起因一起消失。无需其它操作。


运行一段时间?时间有多长?机器报警前有什么操作吗?