发布于 2010-06-24 15:23:08
2楼
DB10.DBX57.0=1后,DB11中INC就优先启用了,所有位于同一方式组的轴均有效;
DB10.DBX57.0=0就需要分用DB21~DB30和DB31~DB60中的INC信号定义;
DB21~DB30和DB31~DB60中中的INC信号可以同时激活,但DB21~DB30和DB31~DB60中手轮不能同时激活,例如DB21.DBX12.0和DB31.DBX4.0同时激活将产生报警.
DB21~DB30.DBB13是用于几何轴,一般用X/Y/Z表示,几何轴只有X/Y/Z,几何轴是通过机床轴变换得到的,例如坐标系若绕Z轴旋转90度,此时机械轴的X1就变成了几何轴的Y.所以同时激活DB21.DBX12.0和DB31.DBX4.0将产生自相矛盾,系统就会报警.
DB31~DB60.DBB5是机床轴,是实际的轴,一般用X1/Y1/Z1/A1/B1/C1/W1.....表示;
若没有变换则几何轴的XY/Z就等同机床轴的X1/Y1/Z1 .