quote:以下是引用西周在2010-06-03 22:13:18的发言:quote:以下是引用四书五经在2010-06-03 17:12:42的发言:
谢谢西周大侠!有问题再请教:
如上图所示:“WINAC RTX(CPU PROXY)”CPU代理指什么意思?
另如果采用WINAC SLOT PLC的话,整个结构又是什么样的呢?RTSS子系统应该应该是把PLC程序放到这个SLOT PLC上的CPU里去执行,然后再与RTSS系统别的进程进行通讯的吧?
斑竹客气了,这个论坛就是为了让大家发表对西门子嵌入式系统的看法,集中大家的智慧让大家对西门子嵌入式系统有更清晰的理解。
“WINAC RTX(CPU PROXY)”CPU代理指的是WinAC RTX 在Windows中运行的部分,可以理解为是Windows中程序(如WinLC RTX操作面板,SOFTBUS)与WinLC RTX通信的一个中介。
WINAC SLOT PLC 相当于S7-400的CPU电路板增加了一个PCI插槽,本质上是S7-400 PLC。
WinLC RTX执行PLC程序,运行在RTSS实时子系统下,是RTSS实时子系统的一个进程。