回复:很奇怪的Profibus报警!!!

黑土豆

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-06-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-25 11:47:05

4楼

检查一下动力线和信号线有无交叉重叠或者太接近的情况,应该是干扰的可能性比较大。另外可以使用没有问题的变频器启动另外一台泵以确认变频器本身是否存在问题。