处理方法:
1). 11210由FFH 改为0H.
2).在service 菜单下 date selection 中选中interactive programming.然后在 interactive programming 下的simulation里删除*.INI 类型的文件(innicial.ini tool.ini)
3)在program 下删除dpwp文件.
此时仿真画面出来铣床画面,只有车床画面,此时改机床参数9020 =2,并且删除program里的dpwp.铣床画面就出来的.
17001 alarm在simulation界面里
修改参数11210由FFH->0H.