S120接编码器有以下几种情况:
1.带有DRIVE-CLiQ接口的SIEMENS电机,此前可将SIEMENS电机选为带有DRIVE-CLiQ接口的电机,并且其中含有旋变(2极或者多级,价格差不多);
2.没有DRIVE-CLiQ接口的电机,SIENEMS或者第三方电机
此时需要SMC模块,此模块为驱动的模块而非PLC的模块,旋变的模块为SMC10,即将旋变信号转换为DRIVE-CLiQ信号连接到驱动系统中去.
3.TTL或者HTL可以通过CU上自带的编码器接口接到驱动系统中去.