各位老师:
你们好!
我在使用S7-300系列PLC(CPU 315-2 PN/DP)的时候,遇到CPU上所有指示灯一直闪烁的问题,在网上查找了相关资料,初步认为是MMC卡的问题,当MMC卡取下时,CPU指示灯正常。在出现CPU指示灯全闪问题前,仅下载了硬件配置。请问CPU上所有指示灯闪烁是什么原因导致的呢?
通过查找相关资料了解到,遇到CPU指示灯全闪时需要格式化MMC卡,而MMC卡需要格式化的时候,通常只需要下载对应型号的镜像文件,即可以正常使用。请问这种处理方式正确吗?
目前该MMC卡已经停止使用,如果返厂维护会比较麻烦,因为项目中只选配了一张MMC卡,所以没有该型号对应的镜像文件,请问是否有朋友可以将该型号(6ES7 953 8LM20 0AA0 4M)MMC卡的镜像文件提供给我呢?通过下载该镜像文件到MMC卡中是否可以解决MMC卡和CPU指示灯全闪的问题呢?谢谢!