回复:4--20ma信号对应0--27648时候,是不是需要进行死区补偿啊?这样可以吗

514dx

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-25 15:40:48

32楼

quote:以下是引用Step7_Profibus在2010-05-18 15:16:25的发言:
20ma 27648
16ma 20736
12ma 13824
8ma 6912
4ma 0
补偿公式(X-4)*(27648/16)+ 6912

你自己也已经写出来了,4ma对应0,安你公式中的算法,20ma对应的就是27648+6912=34560了,那就不是0--27648.