双差压法测液位基本原 理

图 1 为双差压法测液位原理示意图。容器底部受到的压
强为 P1 , 距底部H高处( 待测液面) 的压强为 P 2, 距底部Ho ( 已
知液位高度) 处的压强为 P3 , 其差压值分别为 △ P H和 △Po , 液
体密度为P, 则有
△PH=Pl—P2=pg H, △Po=Pl—P3=pgHo
由此可得
H=△PH/△Po*Ho
由此可见只要利用两个差压传感器分别测得位置 1相对
于位置4和2相对于位置 3的压力差, 就可得知液位的高度
另外在式( 1 ) 中不含有液体密度 P, 从而克服了由于各种因素
引起密度变化带来的测量误差。