用的是S7300.
论坛有几个帖子讨论过.有两个比较简单明了的如下
1:
A I0.0
FP M0.0
X Q0.0
= Q0.0
2:
A I 0.0
AN M 0.0
= M 0.1
A I 0.0
= M 0.0
A M 0.1
AN Q 0.0
O
AN M 0.1
A Q 0.0
= Q 0.0
以上两个程序模拟和CPU中调试都没有问题.
我的问题是:
现在我把以上两段都分别写到了FC块里.放到另一个FC里调用.
1:凡是输出点为M的,都没问题.
2:凡是输出点为DB块的,都没有输出.
为什么?是因为写DB块的时间和CPU程序扫描周期有关吗?
应该如何处理才可以让上两个程序能输出到DB块?
谢谢