发布于 2010-06-25 22:46:40
14楼
quote:以下是引用zhangli0在2010-06-25 09:09:59的发言:
那你直接使用串级控制好了!pid1的测量值是出料温度,设定值是出料温度设定值,输出值作为pid2的设定值,入料温度作为pid2的测量值,pid2的输出作为加热控制输出。
PID2的设定是PID1的输出
PID2的反馈是入料温度
两者的量纲不一样,你的比例项如何确定?
不要乱忽悠
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download