一、电动机的防潮及烘烤
电机,在通风不良,阴雨连绵的情况下极易受潮,甚至遭受淹浸。电动机一旦受潮,当全电压加于受潮电动机内的线圈,很容易引起绕组线圈的击穿而烧毁电动机。所以,即使过去曾经干燥良好的电动机,长期停用电机后,在启动合闸通入全电压电流之前,必须严格检查绕组线圈的受潮程度。
最常用的检查方法是用高阻计(即摇表)测量绝缘电阻和吸收比(即绝缘电阻R在60秒钟与15秒钟时的比值R60/R15)。电动机绕组的绝缘电阻涉及诸多因素,实践中一般可采用下列标准:电动机定子绕组绝缘电阻值每1千伏工作电压不低于1兆欧;转子绕组绝缘电阻值不低于0.5兆欧。通常500伏以下的电动机定子绕组绝缘电阻值不低于0.5兆欧。1000伏以上电动机都必须测量吸收此,其值按规定应为: R60/R15≥1.3 若不能达到这个要求,就要对电动机进行干燥处理。
电动机干燥处理常用的方法有外部干燥法,电流干燥法和两者同时进行的联合干燥法。
(一)外部干燥 即利用外部热源进行干燥处理,常用的措施有:
1.吹送热风:利用加装电热器的鼓风机进行吹送热风以达到干燥处理的目的;
2.灯泡烘烤:在密闭箱内,利用数个200瓦左右的灯泡进行烘烤,既可在电动机周围进行烘烤,也可把电动机拆开,将灯泡放在定子孔内进行烘烤。烘烤热源也可采用红外线灯泡或红外线热电管。
需要指出的是烘烤温度不要过热,特别是电动机定子孔内烘烤,温度过高容易引起绕组的损伤。有条件的场合可结合恒温控制技术进行烘烤。烘烤温度控制在不超过125℃为宜。
(二)电流干燥
也称内部干燥法或短路干燥法。可根据电动机的阻抗和电源的大小将电动机三相绕组串联或并联,然后接入一可变电阻器,调整电流至额定电流值的60%左右,通电进行干燥。
需要注意的是:被水浸泡的电动机不能采用电流干燥法,应采用外部干燥法,或先采用外部干燥法至安全范围后,再结合采用电流干燥法。
冰冻三尺非一日之寒