问题查出来了,是DP接头的问题,现在400和200已经连接上了。
连接上之后要求:把200PLC中的I/O状态显示到工控机的WINCC界面上。例如,高低液位,阀门和泵的开关状态。
400主站和200从站通过PROFIBUS DP连接,400主站和工控机通过以太网连接。
可不可以直接调用组态EM277时生成的远程I/O地址作为WINCC的过程变量
但是我在变量监视表里得不到远程I/O的值

I104是组态EM277是生成的远程输入地址,I24是400输入模块里的输入地址
PQB和PIB怎么用的,怎么样才能把200PLC中的I/O状态显示到工控机的WINCC界面上?