FC1的为
A #input
S #output
A #input
A #tamp
R #output
AN #input
A #output
S #tamp
AN #input
AN #output
R #tamp
我试可以的,OB1的为
A I 0.0
= L 20.0
BLD 103
CALL FC 1
input :=L20.0
output:=Q0.1
NOP 0