回复:MM440一拖18

鱼漂

  • 帖子

    5
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2009-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-26 16:33:53

14楼

我也遇到类似的问题,一个MM440托5个0.25KW电机,电机带动导辊。优化报故障,故障号记不清了,故障内容是说电机接地故障或着短路等等。线路重新检查没有问题,单独在变频器跟前接一个电机进行优化还是同样故障。但把这个电机接在旁边的变频器上优化可以通过。判断电机没问题,难到是变频器的问题?后来又找了一个其他品牌的电机,接到报故障的440上优化竟然通过,这么说变频器也没问题啊!既然变频器和电机都没问题,为什么会优化报故障呢?再次把原来的那个电机接到报过故障的变频器上进行优化,这次竟然好的了!恢复出厂,再优化也没问题,觉得很蹊跷!把电机装回去,这次对5个电机同时优化,又开始报故障了!卸掉其中一个只对4个电机优化,没问题。难道凑巧就是卸下来的这个电机有毛病?万用表量量电机的电阻吧。表笔第一次点下去显示阻值比其它电机大,还真是电机的问题?但表笔第二次点下去测得电机阻值读数又和其他电机一样了!奇怪!再把它装回去,这次还对5个电机同时优化,这次通过!奇怪?!线路上确实没短路的情况啊!为什么才开始优化报故障,卸下后用万用表量了量电机电阻再装回去优化正常了呢?虽然优化通过,但启动发现其中两个电机的转向反了,后来把电机端的接线方向调整后,再优化就又开始报故障了!这次我什么线也不拆,到变频器输出端量电阻,第一次点下去读数偏大。松开后再次点下去,电阻读数又符号5个电机并联的值了。再优化,通过,电机运行没问题!
在多少尝试时,根据拖动的电机数量,变频器中电机参数的我都是设置正确的!总的来说感觉现象很奇怪!我怀疑是不是电机当中剩磁造成的影响??万用表测电阻值才开始显示值偏大,待剩磁通过万用表放电后,阻值又恢复正常。还有一拖多时,把其中两个电机接线方向改变,是不是相当于和其他3个电机剩磁方向相反,从而造成优化失败呢?本人只是对这些奇怪现象进行猜测,希望有高人能够指点,在此谢过!
迷路了,找不到来时的路
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。