H系统用符号连接应该是由于1个使用H系统的AS站有两个MAC号,符号连接可以通过S7连接去确定当前要使用哪个MAC号(至少要使用主机的MAC号)。
而工业以太网对1个AS站只能指定1个MAC号,因此也就没办法用于H系统。
至于通讯效率,建立通讯伙伴对DP通讯大概可以提高通讯效率;对于基于CSMA/CD的以太网通讯,通过压缩数据来提高通讯效率还差不多,很明显AS站没办法处理压缩数据包。
没在现场用过PCS7系统。。。,对手册上写的要使用符号连接一直觉得很奇怪。

还是说仿真的吧,PCS7可以用MPI或以太网来仿真的。MPI就是要在OS上增加一个接口麻烦点,用工业以太网的话,方便点。
如果是H系统的话,先用单CPU来仿真就是了。

顺便问下PCS7运行时点击设备弹出的操作面板,位置怎么一直在左上角?