以下是我个人理解,如有疏漏敬请指正

RS422是全双工,和RS485还是有区别的,RS422的发送和接收通道是独立的,这决定了它只能实现1对多的通讯,也就是一主多从,从站之间无法通讯(因为从站的发送都是并在一起,从站接收也是并在一起,所以只能和主站通讯),RS485芯片有方向控制既可以发送有可以接收(但不能同时进行,所以称为半双工),所以RS485总线上的设备可以互相之间通讯,RS422当RS485来用那只能说是设备支持RS422/RS485,其实对于地址来说那和硬件无关,是协议的事,RS232 设备同样可以编址,按楼主想法两个不同类型的设备都接入,那就要看通讯协议的差别了,要确保协议不会发生冲突,这样做我觉得不好,如果只有两个设备再加一块CP340如何