quote:以下是引用临时工在2010-06-25 18:20:55的发言:
quote:以下是引用shine在2010-06-25 18:17:45的发言:
m和db没什么区别,还是检查程序问题吧


检查过很多次.
把上面的程序单独放到OB块里,或是放在FC里,就没问题.
但是写成这样就出问题了.
A #IN
FP #Temp
X #OUT
= #OUT


所以说,还是你的程序问题。你这段程序有把FP后的位放到了M或DB中吗?没有,只是放到了L中,而L使用是需要先赋值后使用的,也就是说你不能指望L的值能准确的带到下一个扫描周期,而FP后的地址是要用来保存上一个周期的RLO的。