发布于 2010-06-27 14:08:07
1楼
刚网上搜索到的,大家帮我看下对吗?我是想通过固态继电器来控制步进电机,在PLC里编程代替原来的步进电机驱动器,大家看可行吗?
建议:用晶体管输出型,而且最好不要直接用PLC的输出点输出,要在晶体管输出点后接一个固态继电器,固态继电器再接负载。因为晶体管输出的话最大电流差不多只有0.6A,若负载大了,很有可能烧坏输出点。
继电器输出的所谓低速脉冲不是不可以,但速度和精度会很低,使用寿命也会受影响的,没有一点实用上的意义
继电器金属触点接触时会发生机械抖动,把一个脉冲变成不确定的多个长短不同的脉冲
逆水行舟,不进则退