取决于信号模块高电平的建立时间,及程序的扫描周期,前者的时间是固定的,可以忽略不计,后者的影响较大,如果一个程序的平均扫描周期为20毫秒,则输入信号的高低电平时间都必须大于20毫秒,输入信号周期大于40毫秒,所以信号频率小于25HZ,考虑扫描周期变化的因素,可能输入信号的频率小于15HZ才能被可靠地识别。
不能满足上述要求,都应该使用SM321-7BH的中断输入模块,其响应频率最大1000HZ。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download