回复:MM440一拖18

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-27 15:54:57

15楼

K侠分析的很有道理。我在现场的时候发现,使用P1300=0的标准V/F控制时, 给定信号是50Hz,就是启动的时候电流很大,启动完成,也就是到50Hz的时候电流就下来了。我也尝试着加P1310-P1312,就是希望能使提升力矩加大,减小电流。但是通过监测r0027发现,启动电流更大了。
18台同时启动,当时的报警代码是F0001,看使用大全里面故障解决办法说明的是调小提升项。