实际这个就是工艺控制要求,既然是潜水泵,那么为了防止水倒灌,所以就是先开泵后开阀可以根据电机的状态来控制开阀,也可以根据泵后压力来开阀,这要看你现场安装了什么设备;先关阀后关泵,可以取阀的反馈状态来判断关泵。如果以上的这些都没有可以根据延时来动作,所以联动是没有问题的只要有两个或者三个do点(两个do脉冲输出控制泵,一个do控制阀)。
活到老,学到老!为了生活学习吧!