机床主轴转速达不到设定值

已锁定

zhao_ez

  • 帖子

    222
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

机床主轴转速达不到设定值

1622

6

2010-06-28 09:42:44

机床主轴采用的是ANA模块,调速系统采用是英国的CT直流调速器,ANA模块提供给CT一个0-10V的模拟量信号控制主轴转速。现在出现的问题就是,比如一档给定主轴转速是3.99r/min,主轴倍率到100%时速度只能达到3.7,实际的CT给定的模拟速度信号也只有8V多,当倍率到110%时速度才能达到给定值3.99.在档位速度中一档的机床参数的最大速度是3.99。请问这个问题大概是怎么造成的呢?