屏蔽层两点或多点接地会对系统产生低频干扰,所以我以前对屏蔽层的接地是:
变频器--电机:两点接地。
模块--仪表:单点接地。
通讯电缆:单点接地。
建议:,可将电缆穿入金属管,将外屏蔽层的金属管的两端或多端接地,金属管内的电缆可采用单点接地,这样,即可保证有效的防雷,又有利于抑制低频干扰。
规范上是这样写的: 屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减少屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端作等电位连接。在这种情况下外屏蔽层与其它同样做了等电位连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。