是替代型号,
性能

与现有的 CPU 312、314 和 315(F)-2 DP 相比,创新型 S7-300 CPU 的性能有了显著提高;例如,创新型 CPU 上的用户程序处理速度至少提高了 1 倍,在某些情况下甚至更快。位处理时间甚至降至 50 ns,而字处理时间降至 90 ns。此外,也大大增强了定点和浮点运算性能。

同时监视 2 个块

S7-300 CPU 固件版本 V3.0 允许同时监视 2 个块。用户可以同时监视一个 PG 或 PC 上的两个块,或者不同 PG 或 PC 上的两个块。此外,增大了块状态中可显示的程序行数目;该功能要求必须使用 STEP 7 V5.4 SP5。

协调技术数据

协调了 S7-300 CPU 的技术数据。调整或增大了 S7-300 CPU 的下列数量范围:

* 所有 S7-300 CPU 的块 (FC、FB、DB) 编号范围相同。块编号范围将增至 S7-400 级别。
○ FC / FB 的块编号范围: 0 - 7 999
○ DB 的块编号范围: 1 - 16 000
请注意,FC、FB 和 DB 的总数保持不变
* 相同的本地数据大小
○ 每个执行级别最大 32 KB
○ 每个块最大 2 KB
* 每个优先级的嵌套深度相同: 16
* 所有 CPU 312 以上的 S7-300 CPU 具有相同的块大小: 64 KB
CPU 312: 32 KB
* 所有 S7-300 CPU 统一: 可同时激活的 Alarm_S 块的数量为 300
* 延时中断 OB 的数目相同:OB20 和 OB21
* 时间中断 OB 的数目相同:OB32、OB33、OB34 和 OB35
* 实现全局数据通信的全局数据回路数目相同:8
* 断点数目从 2 个增至 4 个
* CPU 312 的位存储器为 256 字节
* CPU 312 有 256 个 S7 定时器 / S7 计数器
* 诊断缓冲区:
○ 诊断缓冲区大小:通常为 500 条,其中最新的 100 条具有保持性
○ CPU 处于 RUN 状态时显示的诊断缓冲区条目数可配置为 10 - 499 条。
默认为 10 条。

如果只是替换,可以直接使用。
如果不要求使用新功能,则可以像对待旧模块一样在 STEP 7 中组态新的模块,功能范围和之前一样。不过工作存储器增大。
如果组态的模块需要使用新的订货号,必须在 STEP7 中安装一个硬件支持包 (HSP 文件)。安装了这个 HSP 文件后,即使用较早的 STEP 7 版本 (不低于 V5.2 SP1) 也可以组态新的 CPU。

有关如何下载和安装 HSP 文件的信息,请咨询。不能使用低于 V5.2 SP 1 的 STEP 7 版本来组态这些 CPU。

将在 STEP 7 V5.4 SP6 及更高版本中包括新 CPU。