回复:plc模拟量能够精确到小数点第几位

东方神探

  • 帖子

    1636
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-28 16:03:46

5楼

查了一下200的资料,224XP自带的模拟量输入的分辨率是4.88MV,EM231模块的电压分辨率是2.5MV(0-10V),1.25MV(0-5V),EM235模块的电压分辨率和你的量程范围有很大关系最小12.5UV(0-50MV),建议楼主看一下你采集的电压信号的范围然后看看EM235的资料再作决定,如果信号范围宽200的PLC很难满足你的要求。
欢迎技术交流和探讨 邮箱:bai.guoxian@163.com